主题:开关电源的负极端接了零线,零线端接了负极线。

点击:2814 回复:24

引用 蜀中之首 在 2020/4/7 20:49:25 发言【内容省略】

触摸屏当时送去维修了,磁感应开关就是二线的,上面的灯和PLC的输入指示灯都正常。
20-04-08 07:28
电压虽正常,但对地电压却不正常了
20-04-08 08:29
零线就是中性线,如果中性点偏移的过多就与地之间产生电压了(取决于偏移程度),你单位的三项用电不平衡
20-04-08 09:02
我觉得奇怪的是,开关电源居然没有烧 ?
20-04-08 14:30
个人觉得烧那几个配件的根本原因不在于零线接到开关电源的负极,应该还有原因,比如你的机器地线没接造成电源悬空就有可能
20-04-08 21:55