见过开关电源oV接地的,见过交流电零线接地的,没见过你这种;
是不是现场没有零线,地线就是零线
20-04-07 15:27

引用 pqsh 在 2020/4/7 14:43:21 发言【内容省略】

现在也只能这么解释了,我觉得接错了线烧了东西很正常,关键是测量电压正常。
如果说是有交流附加万用表测量不到那就符合这个现象了。
20-04-07 15:36
测量电压的正负对麽?
20-04-07 15:45

引用 dffeifei110 在 2020/4/7 15:45:09 发言【内容省略】

红笔对正24V,红笔对负-24V
20-04-07 17:09

引用 711022027 在 2020/4/7 15:26:28 发言【内容省略】

您这线更吓人.红色蓝色?
楼主的也可能是因为颜色都是黑色,不知道哪个对哪个,又没线标,结果悲剧了.
20-04-07 19:31
红色是开关电源过来的1.5平方的线,蓝色是0.75平方的线到各用电设备上的线。
20-04-07 19:56

引用 YXBK 在 2020/4/6 13:59:19 发言【内容省略】

你为什么不测量开关电源正极(+)对零线和负极(-)对零线之间的电压是多少呢?这可能会有新发现的。
20-04-07 20:15
负极与零线地线接一起的也是常见的
你现在是在事后测量的正负极电压,打开电源模块看看谁烧了,可能就清楚为什么光电触摸屏烧坏的原因
目前看,再重新接入ac220v,换光电触摸屏设备又可以工作了,所以看看电源模块里那个元件烧了是关键。
PLC输入用的磁感应开关是二线的?
20-04-07 20:49
不烧才怪,相当于你把开关电源220V端与24V系统串联了,开关电源220V端等效内阻很小,大部分电压由24V端承担了,几乎相当于你把220V直接接到了24V端子上。
20-04-07 22:02
当时没想那么多
20-04-08 07:26