登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:半双工串口通信实例27:台达SA2和欧姆龙CP1H串口通信

点击:578 回复:3

半双工串口通信实例27:台达SA2和欧姆龙CP1H串口通信
一、串口通信实例目的:
台达SA2主站数字量输入X0~X7控制欧姆龙CP1H从站数字量输出100.00~100.07;
欧姆龙CP1H从站数字量输入0.00~0.07控制台达SA2主站数字量输出Y0~Y7。
二、通信硬件连接:
1、台达SA2从站COM2通信口端子含义:
A:即为RS485发送\接收+信号;
B:即为RS485发送\接收-信号。
2、欧姆龙CP1H从站CP1W-CIF11端子含义:
该插件板后的拨码开关2、3、5、6打到ON位置、4打到OFF位置
SDB+:即为RS485发送\接收+信号;
SDA-:即为RS485发送\接收-信号。
3、通信硬件连接:
台达SA2主站之COM2的A 接 欧姆龙CP1H从站CP1W-CIF11之SDB+;
台达SA2主站之COM2的B 接 欧姆龙CP1H从站CP1W-CIF11之SDA-;
三、台达SA2主站通信程序:
1、发送字节计数为4;
2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、起始符为STX、结束符为ETX;
3、将数字量输入X0~X7转换为ASCII码送入发送缓冲区中;
4、初始化开始启动发送;
5、发送完成后等待接收;
6、将接收到的ASCII码数据转换为16进制送入Y0~Y7
附件 台达SA2主站.jpg
四、欧姆龙CP1H从站通信程序:
1、串口1通信参数:波特率9600、格式8,N,1、模式RS232C、起始码0x0002、结束码0x0003;
2、欧姆龙CP1H数字量输入0.00~0.07转换为ASCII码保存至D1里;
3、初始化允许接收,接收缓冲区首地址为D11;
4、接收完成后,延时触发发送;
5、接收到的2个有效ASCII码转换为16进制送入数字量输出100.00~100.07
附件 欧姆龙CP1H从站.jpg
五、通信程序高清截图提供下载:
附件:通信程序高清截图.rar
[本地下载]
最后修改:2020/4/3 13:35:49
20-04-01 11:39
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将台达SA2主站通信程序、欧姆龙CP1H从站通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现:
台达SA2主站数字量输入X0~X7控制欧姆龙CP1H从站数字量输出100.00~100.07;
欧姆龙CP1H从站数字量输入0.00~0.07控制台达SA2主站数字量输出Y0~Y7。
20-04-01 11:40
主站程序附加说明:
主站程序在台达SA2实物测试通过,稍加修改即可应用到台达其他PLC实物上。
20-04-01 11:45
从站程序附加说明:
从站程序在欧姆龙CP1H实物测试通过,稍加修改即可应用到欧姆龙CP1L、CP1E等实物上。
20-04-01 11:46

工控新闻

更多新闻资讯