主题:台达PLC DVP-12SC亮BATTL0W灯,在线换电池亮error是什么问题?
点击:3112 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
久别的人OgyA
台达PLC电池,台达PLC DVP-12SC亮BATTL0W灯在线换电池亮error是什么问题?
最后修改:
2020/3/31 8:35:43
20-03-30 18:09
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
断电再上电,这个错误应该清除才对
20-03-30 21:28
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果是BATT灯刚亮的,更换电池后程序应当还在;不行就重启下;
如果已经亮了有十多天,那程序应当已经丢失了,更换电池后需要重新下载程序进去;
20-03-30 21:39
3楼
编辑
引用
管理
久别的人OgyA
好的谢谢
20-08-27 17:24