可能他用的PLC输入内部链接了电源负极。
这个图纸交给控制箱厂会被骂死,除非你给钱丰厚,或老板死铁。
20-03-31 20:06
电流表那里X10.1.10用了插头;PLC输入点标号重复;
20-04-01 17:17
图纸中用的复合脱扣器也是没问题的,大半这种一般都是热脱扣电流倍数和时间可调节的,也就是电子式脱扣器,只是说和热继的功能重复了而已,并不影响使用,在断路器没有故障辅助触点的情况下,加个热继取辅助触点也没关系。
最后修改:2020/4/2 9:41:21
20-04-02 09:36

引用 超级大手 在 2020/3/31 16:26:26 发言【内容省略】

单磁是肯定能躲开的,只要断路器选型合适。
20-04-02 09:49
其实如果环境和条件允许,用一个国产变频器代替会非常简单
20-04-02 13:35

引用 yutianhe95 在 2020/4/2 9:49:24 发言【内容省略】

首先确认什么叫单磁脱扣,风机水泵带压启动时电流是额定电流理论上的3-6倍电磁脱扣能躲开。。。。。。从来没听说过,单磁脱扣要是能躲开几倍的额定电流还要热磁脱扣有啥用,
20-04-02 14:11

引用 超级大手 在 2020/4/2 14:11:45 发言【内容省略】

你没见楼主说的ABB的断路器对于T2系列,配备的MA就是单磁的,如果躲不开,那ABB为啥断路器用单磁脱扣MA ?单磁一般针对的就是短路保护了。
附件 微信图片_20200402163225.jpg
附件 微信图片_20200402163234.jpg
附件 FD06117B-6115-4D24-99BB-9D61698EE15E.jpg
最后修改:2020/4/2 17:46:12
20-04-02 16:26
断路器的热磁脱扣要分开理解,磁脱扣作用于短路保护,热脱扣作用于过载保护。至于启动冲击电流,分为启动尖峰电流和启动电流,前者一般为电机额定电流的10-14倍,持续时间很短,一个半波,大概10ms左右,只要断路器的短路瞬时脱扣值匹配,就可以躲过尖峰电流。后者一般为4-8倍,根据负载不同,轻载时间较短,重载时间较长,这也就是热继电器分10A、10、20等不同级别的原因。而带热脱扣的断路器由于其过载保护曲线固定,7.2倍额定电流下动作时间范围在1.2~4.8s之间因此对于轻载可以正常启动,而对于重载,则会发生误动作。所以不能为电动机提供有效的过载保护。所以带热脱扣保护的断路器可能才更不容易躲过您所谓的电流高峰。
最后修改:2020/4/3 15:16:43
20-04-03 15:15
继续看了师傅们的发言,又涨了很多知识。谢谢师傅们精彩的发言。这样的讨论很精彩很有用
20-04-03 16:11
磁脱扣不行 热磁脱扣也不行  那用啥型号开关 电机启动电流是运行电流的几倍不属于过载吗  热磁脱扣还头一次听说 目前不懂是啥原理不就是双金属片那种吗,
最后修改:2020/4/4 7:40:35