主题:围观~PLC控制电动机星三角启动,这张图错在哪里?

点击:2070 回复:30

这个24VDC根本没有构成回路
附件 1.jpg
最后修改:2020/3/31 8:18:27
20-03-31 08:18
PLC的输入输出接线也是错误的。
20-03-31 11:14
这个电路还是难倒一大片人啊
20-03-31 15:27
答案不是正确的,,电机类负载应该选用热磁脱扣吧,单磁脱扣能躲开启动电流高峰吗?单磁属于电磁脱扣,电流达到设定极限立即脱扣。热磁一般是双金属片型 电流一般可以超过设定电流几倍 超过一定曲线才能动作。便于躲开电机启动电流高峰 。另外热继电器在这里是白搭,起不到过载作用,还有 从哪里能看出是双速电机?到底是双速控制还是星角控制 问题发布者要首先清楚。
最后修改:2020/3/31 17:06:07
20-03-31 16:26
我只看到配线工发呆表情,KM1上边的FR在哪里?
20-03-31 16:50
输入一个电机过载也是不考虑配线工的感受
20-03-31 17:00
FR可能是主断路器内置   这块没问题
20-03-31 17:11

引用 超级大手 在 2020/3/31 17:11:28 发言【内容省略】

那个是主断路器,它断不断PLC供电?
1.如果不断PLC供电,它没给PLC输入,操作人员瞎操作?
2.如果断PLC断PLC供电,在这里串它没任何意义。
图纸不是给你我看的,要他(她)也能看懂。
20-03-31 18:57

引用 jiouai84 在 2020/3/30 18:49:45 发言【内容省略】

那个是急停
最后修改:2020/3/31 19:53:41
20-03-31 19:51
断路器辅助触点参与了PLC控制,,PLC输入电压AC220伏,全部控制无DC24伏出现。图画的比较恶心,很简单的星角启动用了个超麻烦的方案。别研究它了。
附件 IMG_20200331_201357.jpg
最后修改:2020/3/31 20:16:50
20-03-31 20:03

上一页 下一页