主题:富士G7带PG卡的变频器如何测试?可以屏蔽PG卡来测试吗?
点击:1398 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
hyrenwoxing
富士G7带PG卡的变频器如何测试?可以屏蔽PG卡来测试吗?小弟不才特来请教
最后修改:
2020/3/30 16:13:23
20-03-30 16:05
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
你要测试什么功能?
PG卡是选件吗?如果是选件,可以将它插下,先测试其它功能。
20-03-30 16:43
2楼
编辑
引用
管理
goldage
不用PG卡,开环运转模式了
20-03-30 21:03
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
G7是老款的,可以去掉PG卡,控制方式改成不带反馈的普通V/F模式;