主题:请问如何在使用FX5U的简易CPU通讯中,同时监控多台FX5U?
点击:3279 回复:6
楼主
管理
隔壁老王6BO1
最近有个项目挺多单机,打算都用5U写,但是我在测试用2台5U做简易CPU通讯时候,用交换机,电脑无法监控两台5U的程序,但是任意一台网线拔了,就可以监控了,请问有什么好的方法可以同时监控吗?
20-03-30 11:18
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
应该是以太网里面的设置问题
20-03-30 15:50
2楼
编辑
引用
管理
hmz810220
地址不会设置重复了吧
20-03-30 16:07
3楼
编辑
引用
管理
FORELF
这个问题遇到过,解决了。
有几个PLC就要多添加几个通讯连接,反正不要钱的。
20-03-30 22:23
4楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
我猜测你笔记本和几个PLC有一个或者两个IP冲突了。
20-03-31 13:14
5楼
编辑
引用
管理
juyongjin2005
楼主,问题解决了吗?我也遇到这个问题
20-04-14 16:24
6楼
编辑
引用
管理
隔壁老王6BO1
问题解决了,是在软件里,之前一直选择的是直接连接,这样只能连一台PLC,应该选间接连接,大家不妨试一下