主题:六个伺服驱动器一个风机总共负载超过10A,为什么不会烧端子排?
点击:1501 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
改变该改变的
问老师父的问题:10a端子排用短路排分线到负载,负载有六个伺服驱动器,一个风机,总共负载是超过10A的负载,为什么不会烧端子排
最后修改:
2020/3/27 10:05:32
20-03-26 20:38
1楼
编辑
引用
管理
goldage
估计你这个是安装时候没把线压好或接触不好造成的,市面的端子排最小的负载都不止10A啊
20-03-26 21:02
2楼
编辑
引用
管理
hty.czh
时候未到或者没有同时运行或者实际负荷并没有那么大
20-03-26 21:02
3楼
编辑
引用
管理
改变该改变的
认真看下题目
20-03-26 21:18
4楼
编辑
引用
管理
改变该改变的
风机是启动后会一直开着的,380V应该有7.5A吧
20-03-26 21:19
5楼
编辑
引用
管理
改变该改变的
加上5UPLC,电源,四个步进,两个开关电源
20-03-26 21:22
6楼
编辑
引用
管理
hty.czh
引用
改变该改变的
在 2020/3/26 21:19:44 发言
【内容省略】
这个你要看下风机的铭牌呀
最好,你再负载全开的时候钳一下电流最直接
最后修改:
2020/3/26 21:40:11
20-03-26 21:39
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
先用钳表测一下实际电流是多少。
20-03-26 21:48
8楼
编辑
引用
管理
改变该改变的
这个方法好,有多少厂是直接用D型空开,直接控制一个伺服驱动器,每个单独一人…
20-03-26 22:39
9楼
编辑
引用
管理
haol1974
从中间进线,往两边走一半的电流啊!从一头进线当然是全部的电流啊!
20-03-27 08:32
上一页