主题:六个伺服驱动器一个风机总共负载超过10A,为什么不会烧端子排?

点击:1139 回复:10

问老师父的问题:10a端子排用短路排分线到负载,负载有六个伺服驱动器,一个风机,总共负载是超过10A的负载,为什么不会烧端子排
最后修改:2020/3/27 10:05:32
20-03-26 20:38
估计你这个是安装时候没把线压好或接触不好造成的,市面的端子排最小的负载都不止10A啊
20-03-26 21:02
时候未到或者没有同时运行或者实际负荷并没有那么大
20-03-26 21:02
认真看下题目
20-03-26 21:18
风机是启动后会一直开着的,380V应该有7.5A吧
20-03-26 21:19
加上5UPLC,电源,四个步进,两个开关电源
20-03-26 21:22

引用 改变该改变的 在 2020/3/26 21:19:44 发言【内容省略】

这个你要看下风机的铭牌呀
最好,你再负载全开的时候钳一下电流最直接
最后修改:2020/3/26 21:40:11
20-03-26 21:39
先用钳表测一下实际电流是多少。
20-03-26 21:48
这个方法好,有多少厂是直接用D型空开,直接控制一个伺服驱动器,每个单独一人…
20-03-26 22:39
从中间进线,往两边走一半的电流啊!从一头进线当然是全部的电流啊!