一、串口通信实例目的:
松下FPX主站数字量输入X0~X7控制STC12单片机从站数字量输出DO01~DO08;
STC12单片机从站数字量输入DI01~DI08控制松下FPX主站数字量输出Y0~Y7。
二、通信硬件连接:
1、松下FPX主站FPX-COM3通信插件端子含义:
该插件板后的拨码开关1、2、3打到ON位置、4打到OFF位置
S+:即为RS485发送\接收+信号
S-:即为RS485发送\接收-信号
2、单片机从站串口2通信口端子含义:
3脚:即为RS485发送\接收+信号
8脚:即为RS485发送\接收-信号
3、通信硬件连接:
松下FPX主站COM3通信插件S+ 接 STC12单片机从站串口2的3脚;
松下FPX主站COM3通信插件S- 接 STC12单片机从站串口2的8脚;
三、松下FPX主站通信程序:
1、发送字节计数为4;
2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、通用通信、起始符为STX、结束符为ETX;
3、将数字量输入X0~X7转换为ASCII码送入发送缓冲区中;
4、初始化开始启动发送;
5、发送完成后等待接收;
6、将接收到的ASCII码数据转换为16进制送入Y0~Y7
附件 松下FPX主站.jpg
四、STC12单片机从站通信程序:
1、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、起始符0x02、结束符0x02;
2、STC12单片机从站8路输入DI01~DI08转换为ASCII码保存至发送缓冲区里;
3、初始化等待接收,接收完成后,处理接收到的数据;
5、接收完成后,延时10ms开始发送,将STC12单片机从站8路数字量输入DI01~DI08发送出去。

图片
查看大图

五、通信程序高清截图提供下载:
附件:
[本地下载]
最后修改:2020/3/26 10:34:57
20-03-24 19:27
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将松下FPX主站通信程序、STC12单片机从站通信程序下载到PLC和单片机中,断电再次上电,即可实现:
松下FPX主站数字量输入X0~X7控制STC12单片机从站数字量输出DO01~DO08;
STC12单片机从站数字量输入DI01~DI08控制松下FPX主站数字量输出Y0~Y7。
最后修改:2020/3/24 19:28:54
20-03-24 19:28
主站程序附加说明:
主站程序在松下FPX实物测试通过,稍加修改即可应用到松下FPXH、FPXL等实物上。
20-03-24 19:36
从站程序附加说明:
从站程序在STC12单片机实物测试通过,稍加修改即可应用到其他单片机实物上。
20-03-24 19:36