私人订制xLnD
维修一台艾默生5kva的UPS,直流电源是接外置电阻的,直流电源要求DC192-240,手上没有直流电源,不知怎么模拟这个电压。想到了接变频器直流输出端的电压,不知可以吗
20-03-19 17:20
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
不充电只逆变应该可以.
20-03-19 18:05
2楼
编辑
引用
管理
李湘衡
可以啊,自耦变压器加整流滤波电路可以临时测试用
20-03-19 18:09
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个充电功能必须测试的,你用大功率直流电源测试逆变部分肯定可以,不过只能测试离线逆变,在线的话有可能会出问题
20-03-19 20:16
4楼
编辑
引用
管理
lvpretend
不同品牌UPS可能处理不同,变频器要用变压器浮空,且可能还需要一个调压器,UPS启动的时候会自检,需要提供一个较大的直流电流。
20-03-20 22:09
5楼
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
你好,你说的自耦变压器是怎么用的,能给具体说一下吗
20-03-21 13:42
6楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
供你参考
。
20-03-22 02:07
7楼
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
谢谢
20-03-22 09:43
8楼
编辑
引用
管理
迪克889
测试时用0-600V直流电源接UPS,正常接市电,输出接风扇。
断开市电看输出是否正常。现在UPS都是在线式的。
修过三个牌子的,没什么问题。
20-03-23 21:13
9楼
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
你好,你说的0-600v直流电源是需要买一个还是说也可以自己做一个!谢谢。没太理解你的0-600v电源
20-03-23 21:59