登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:半双工串口通信实例22:松下FPX和松下FPX串口通信

点击:725 回复:3

半双工串口通信实例22:松下FPX和松下FPX串口通信
一、串口通信实例目的:
松下FPX主站数字量输入X0~X7控制松下FPX从站数字量输出Y0~Y7;
松下FPX从站数字量输入X0~X7控制松下FPX主站数字量输出Y0~Y7。
二、通信硬件连接:
1、松下FPX主站FPX-COM3通信插件端子含义:
该插件板后的拨码开关1、2、3打到ON位置、4打到OFF位置
S+:即为RS485发送\接收+信号
S-:即为RS485发送\接收-信号
2、松下FPX从站FPX-COM3通信插件端子含义:
该插件板后的拨码开关1、2、3打到ON位置、4打到OFF位置
S+:即为RS485发送\接收+信号
S-:即为RS485发送\接收-信号
3、通信硬件连接:
松下FPX主站COM3通信插件S+ 接 松下FPX从站COM3通信插件S+;
松下FPX主站COM3通信插件S- 接 松下FPX从站COM3通信插件S-;
三、松下FPX主站通信程序:
1、发送字节计数为4;
2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、通用通信、起始符为STX、结束符为ETX;
3、将数字量输入X0~X7转换为ASCII码送入发送缓冲区中;
4、初始化开始启动发送;
5、发送完成后等待接收;
6、将接收到的ASCII码数据转换为16进制送入Y0~Y7
附件 松下FPX主站.jpg
四、松下FPX从站通信程序:
1、通信参数设置:通信模式为通用通信、通信速率为9600bps、通信格式为8,N,1、起始符为STX、结束符为ETX、接收缓冲区首地址为DT10、接收缓冲区容量为2;
2、数字量输入X0~X7转换为ASCII码送入至DT1里;
3、初始化即开始接收,处理接收到的数据,最终送入到数字量输出Y0~Y7里;
4、接收完毕后延时开始触发发送,将数字量输入X0~X7发送出去;
附件 松下FPX从站.jpg
五、通信程序高清截图提供下载:
附件:通信程序高清截图.rar
[本地下载]
20-03-17 10:27
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将松下FPX主站通信程序、松下FPX从站通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现:
松下FPX主站数字量输入X0~X7控制松下FPX从站数字量输出Y0~Y7;
松下FPX从站数字量输入X0~X7控制松下FPX主站数字量输出Y0~Y7。
20-03-17 10:28
主站程序附加说明:
主站程序在松下FPX实物测试通过,稍加修改即可应用到松下FPXH、FPXL等实物上。
20-03-17 11:06
从站程序附加说明:
从站程序在松下FPX实物测试通过,稍加修改即可应用到松下FPXH、FPXL等实物上。
20-03-17 11:06

工控新闻

更多新闻资讯