如图请教下各位 问题1、这个三菱扩展输入模块红圈里的几个拨片是干啥用的? 问题2 如果我加三个这种扩展输入模块的话如何分配或者判定哪个模块是x几开头的?
20-03-16 18:11
这个是CC-link的远程模块,那几个拨码用来设置站号和波特率的。
具体对应地址根据主站那边设置的刷新起始地址,再根据是第几个站计算出来。
20-03-16 19:16
16点CC-LINK远程输入模块;DIP设定通讯速率及站号的;
如果你的坏了,买个同样的,上面的DIP开关所有的与原来设成一致;
20-03-16 19:56
这个模块还是比较好用的,省铺线材料和工时费,就是价格不够亲民,估计高仿的没大量铺开吧
20-03-16 22:48

引用 goldage 在 2020/3/16 22:48:45 发言【内容省略】

这个三菱比西门子的同类模块便宜多了好吗!不到西门子的4成价格
20-03-16 23:25

引用 goldage 在 2020/3/16 22:48:45 发言【内容省略】

和西家比便宜多了。。。
20-03-17 08:03

引用 fumz78 在 2020/3/16 19:16:25 发言【内容省略】

主站设置起始地址如何设置? 电脑连接cpu模块梯形图里设置改吗?
20-03-17 08:09
用的主站模块是什么型号,具体CC-LINK参数可以在编程软件PLC参数中的网络参数里有CC-LINK相关的参数设置。
20-03-17 08:31
打开软件,看下这里有没有相关设置
附件 1.jpg
20-03-17 08:36

引用 fumz78 在 2020/3/17 8:31:11 发言【内容省略】

附件 76E3B141-C2F7-417A-AD23-C5051F33ABFD.jpg
附件 B1E3E168-A008-4586-92F3-CB7096CCC71C.jpg
主体照片
20-03-17 14:23