主题:[求助]紧急求助,恳请各位高手帮忙
点击:2055 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
deep_night79
本人设计的PLC自动发油控制系统,下位机用的是16台西门子S7-200控制发油,上位机为工控机,利用Profibus-DP进行通信,当只有一台PLC连接到上位机时,系统正常。而第二台PLC连接上时,上位机就会死机,请高手们帮帮忙,看是什么问题引起了死机?
05-08-23 16:49
1楼
编辑
引用
管理
hadsh
是不是EM277电源没隔离的问题呢?
05-09-21 17:57
2楼
编辑
引用
管理
lrg968
工控机与PLC的电源是否共地?总线电缆接地是否良好?AB向是否接反?PLC地址不能重复,上位机组态是否正确?