主题:!(急)Somachine3.1联机施耐德M208无法上载PLC程序问题解决办法

点击:7255 回复:15

218的Ethernet网口是可以下载程序的,你是不是看的是RJ45的串口
20-03-26 00:11
施耐德没有原程序都不能!!!!!
20-04-13 18:32
官方FAQ
M218/M238上下载控制器TM2USBABDEV1怎么使用?
注意:M218不支持程序上载。
M218怎么上载程序?【外部】
目前M218 不支持程序上载。
我想既然218如此,M208也差不多。但258是绝对可以上传的,只要你勾选了下载源程序。
https://www.schneider-electric.cn/zh/faqs/index?page=answers&type=search&searchid=&newsearch=y&question_box_status=changed&question_box=M218%E4%B8%8A%E4%BC%A0&ichbox%5B%5D=zh-CN
20-04-14 08:49
lmc058也是这种情况,联机后上传提示没有源文件存档,这种情况下如何取得程序呢?
20-06-19 10:09
找到一个不完美的解决办法,拆下存储芯片大神给做的反编译,不过好多指令变量地址被改变,原来调用的功能块管脚全丢,浪费了一个plc读出来的程序不能用只能作为参考。
20-07-26 11:27
原来如此
21-10-11 13:44

上一页 上一页