前辈们:
     大家晚上好,如题:用MiniUSB联机M208,打开Somachine3.1,扫描到PLC,试图导出程序,但结果点击确定后,出现图片2问题——“在PLC中没有可用的PLC源文件存档”,现在特别急,有知道的朋友碰到过类似问题,烦请告诉我下解决办法,多谢!!!!
附件 IMG_5837.JPG.jpg
附件 IMG_5838.JPG.jpg
20-03-08 21:53
somachine
当初下载的时候没有选择"源下载"
你后续就上载不上来..
而且我印象里  208 跟218
本来就不支持程序上载..
不知道是不是我记错了
20-03-09 00:04
反正218我没见过有上载这个菜单或者按钮
20-03-09 07:59
附件 274C9F3D-2484-41A2-A28A-E75EBDE794C3.jpg
附件 AD75B2EB-78F0-48B5-9E4F-FE91EA7C4DAF.jpg
刚有试了下联机M218,结果内部的plc程序也无法上载(情况和上面m208类似),哎,这可怎么办啊……求大神帮忙啊。
ps:
1、M208也是用miniusb连接plc的,通信没问题但就是程序导不出来。
2、然后换rj45接口网线联机m218plc,但扫描不到,不知道其IP地址多少?(知道默任ip地址的麻烦告诉下)。
3、下午准备把现有的Somachine3.1版本,卸载掉升级安装到Somachine4.1或4.3版本联机再测试。
4、如果程序有加密保护或禁止上传程序,如何进行确认,望知晓的工控网友及时告知下我,非常感谢??!
20-03-09 11:41
2、M218的网口不支持程序下载,更别说上载了
20-03-09 13:57
218和208都是不支持上载的,除非对方把源程序给你,不然不可能得到程序
20-03-09 22:26
是的,我刚打电话给施耐德电气客服热线(4008101315)的自动化技术服务人员,问了M208/218这两款modicon系列plc产品,确认是无法上载程序的;在此感谢工友们的支持!
20-03-10 17:44
这种所谓保护知识产权的方法,有时候真是现场急死人啊。。。
20-03-10 20:46
218和208不支持程序上载的。