主题:求助 关于a1000 modbus通讯频率设置
点击:716 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
18928933990
这是一个以60赫兹运行 但是我怎么看不出这60是在哪设置的 还有这个10功能码还看不懂 只会06 求告知 谢谢
20-03-08 18:54
1楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
请仔细阅读说明书尤其是通信这篇 你看怎么定义的
20-03-08 20:14
2楼
编辑
引用
管理
18928933990
知道了 谢谢
20-03-08 21:08
3楼
编辑
引用
管理
guanyumou
0258H换算为10进制不就是600么,给定频率分辨率是0.1,这不正好是60Hz
这个问题不是微信回复你了么!