主题:松下MCDHT3520伺服驱动器报警,是电机问题还是驱动器故障?
点击:3963 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
1007057693
松下MCDHT3520报警代码Err210,有时报Err700,把正常编码器插头插上也是Err210.是电机有问题吗?还是驱动器有故障?恳请知道的理论理论!
最后修改:
2020/3/11 11:13:06
20-03-08 16:46
1楼
编辑
引用
管理
李东泽
怀疑是编码器线没有焊接对或者有脱落的地方
最后修改:
2020/3/9 11:27:47
20-03-09 11:26
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
编码器电缆先换条看会不会还出现;
20-03-09 11:59
3楼
编辑
引用
管理
919355607
一般是线接触不好,
20-03-09 21:06
4楼
编辑
引用
管理
1007057693
谢谢大家的回复,我把插头都拔了,不带电测量输出UVW阻值是零,说明模块已坏,模块型号只能拆掉才能看到,大家有知道这个型号?
20-03-09 22:40
5楼
编辑
引用
管理
hs82463789
松下这个型号伺服,不带电测量UVW阻值接近零是正常的
20-03-10 20:00
6楼
编辑
引用
管理
hs82463789
不一定是模块问题
20-03-10 20:04
7楼
编辑
引用
管理
1007057693
谢谢您的提醒,松下伺服不上电输出是被继电器短路了,报Err21.0有可能是电源的问题,待我查出来再给大家回报