车间有很多机器,电机基本上有都是伺服,启动时是分开分区先后启动的。
有的机器启动时跳闸时多点(跳后一般再开业可以正常启动),但是有的基本上很好有在启动时跳闸的。
就想了解下伺服电机的启动电流是额定电流的多少倍?这个总的电流开关怎么选择?
百度了下有的说三倍,有的说四倍?
这个有什么详细的规定吗?
20-03-08 09:04
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
20-03-08 09:52
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
看样子选额定电流的3倍差不多
20-03-08 11:20
3楼
编辑
引用
管理
lvpretend
断路器选1.5至2倍伺服器输入额定电流。具体还要看你手册上对断路器的建议值。
其实选3倍也行,但风险会增加较多,反正断路器无法保护伺服器内的整流桥。但太大也不行,还得让整流桥前端过压保护器件炸掉后能使断路器分断。综合来看2倍伺服器输入额定电流选断路器是比较合适的。
20-03-08 12:05
4楼
编辑
引用
管理
nbnbnb1979
引用
YXBK
在 2020/3/8 9:52:04 发言
【内容省略】
非常感谢。‘
这说明应该找型录手册看电机厂家给的规定!
20-03-08 12:11
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
这个就是厂家伺服手册上面的截图
20-03-08 15:39
6楼
编辑
引用
管理
nbnbnb1979
非常感谢!明白了!
20-03-08 15:46
7楼
编辑
引用
管理
goldage
看厂家的手册才好得知最标准答案
20-03-08 21:22
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
很多台你要先分清具体同时启动的有多少台;
20-03-09 09:16