主题:三菱3UPLC连电脑串口,通信发送接收数据不一致,错在那里?

点击:1516 回复:10

三菱3UPLC连电脑串口(USB转232)调试助手软件,接收与发送都可以,现在问题是电脑接收PLC数据时16进制完全无问题,且重复发送也不受影响,但电脑发送给PLC时,PLC每次接收到的数据都与上一次不一致??请问下各位老师,到底错在那里,另外,如电脑发送控制PLC 开关量Y输出,要怎样写?谢谢大家。
附件 微信图片_20200307110223.jpg
附件 微信图片_20200307110254.jpg
附件 微信图片_20200307110554.jpg
附件 微信图片_20200307115328.jpg
附件 微信图片_20200307115337.jpg
附件 微信图片_20200307115345.jpg
附件 微信图片_20200307115350.jpg
最后修改:2020/3/9 9:49:17
20-03-07 12:00
附件 2020-03-07_141855.jpg
20-03-07 14:19

引用 秋波 在 2020/3/7 12:00:25 发言【内容省略】

你看看是不是1楼版主说的问题,你如果发送的是16进制数据,那么串口调试助手有个选项是要勾选的
20-03-07 15:28
关主你好,16进制开关打了,另外通信设置和PLC一致,但电脑接收到一数据一会正常一会又又乱了。另外,能否给个PLC程序案例看下,谢谢。
20-03-09 08:44
谢谢热心指导,16进制开关打了,另外通信设置和PLC一致,但电脑接收到一数据一会正常一会又又乱了。另外,能否给个PLC程序案例看下。
20-03-09 08:48

引用 秋波 在 2020/3/9 8:48:10 发言【内容省略】

电脑发送时,plc那边就不能发送了,还有发送间隔时间不能太短,你可以用定时发送试试,1秒钟间隔。
至于PLC程序案例,关版发过很多的,下载看看吧。
20-03-09 09:17

引用 秋波 在 2020/3/9 8:44:55 发言【内容省略】

无协议通信案例我发了几十个了,你到论坛找找!
20-03-09 11:49

引用 秋波 在 2020/3/9 8:44:55 发言【内容省略】

这个里面可以参考:
http://m.gkong.com/bbs/475381.ashx
20-03-09 12:53
楼主,问题解决了吗?解决了的话,麻烦分享一下经验。
20-03-13 11:45
关版,你好,问题没有解决,我想等周日再用你的方法试下。我日常工作是做维修比较多,这两天因人没到位,工场很忙。
20-03-14 08:44