主题:DVP14ES00R2的程序下载到DVP14ES00R 的plc出现错误,我看了一下两种PLC的状态如图

点击:1033 回复:8

有什么办法吗?
20-03-07 10:45

附件 2.jpg
附件 1.jpg
附件 3.jpg
最后修改:2020/3/7 10:49:34
20-03-07 10:46
R2的程序容量要大;
20-03-07 11:30
那就是没办法换了!谢谢老师
20-03-07 12:07
先看下你程序具体有多少步,小于1808的话可以软件里更改类型试一下,如果已经超过容量就不用试了;
20-03-07 20:16
附件 捕获.jpg
20-03-08 06:41
那你就转换下试试看;
20-03-08 09:04
984步的容量,程序不大,完全可以下载。你仔细看看源程序,怀疑使用的有些原件编号超出了ES的范围。或者使用了ES不支持的特殊寄存器。
20-03-08 17:34
对 使用了不支持的寄存器
20-03-09 20:51