登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:触摸屏与LED显示屏通讯

点击:2080 回复:16

信捷触摸屏能和LED显示屏通讯吗?
想要调取触摸屏中的数据显示在LED显示屏上
20-03-07 07:28
主要看双方的通讯协议能不能对的上,触摸屏基本上都是支持MODBUS的,如果LED屏也支持那就可以了。如果想知道的具体一点,请提供触摸屏的具体型号和LED屏的通讯协议。
20-03-07 08:34
估计你还是直接从PLC上读方便;
20-03-07 08:56
应该看led屏的通讯方式。有的是视频屏,有的是脱机屏,楼主说的有点笼统。个人认为在plc或者中间加计算机的条件下更容易实现。
20-03-07 09:59
这就是检重的控制板和主板,不知道是怎么实现通讯的
(下方小板子处的4+和7-信号线是和信捷触摸屏通讯的)
20-03-07 15:32
附件 PHOTO_20200307_152706985.jpg
附件 PHOTO_20200307_152707248.jpg
附件 PHOTO_20200307_152707497.jpg
20-03-07 15:36
附件 PHOTO_20200307_153425098.jpg
这是触摸屏型号
20-03-07 15:37
触摸屏型号已经发了,现在需要加一个led看板用来显示数据,还没有决定用什么样的呢,多谢版主指导
20-03-07 15:40
楼主这应该是一个称重的系统,现在的控制应该是在触摸屏上操作的,大概是方便工人看到重量,所以加块大的LED显示。
TH765有两个通讯口,一个下载口,一个PLC口,现在PLC口已经用上了,那么就用下载口与LED屏通讯。
数据的显示就是把PLC口里面的数据传送至下载口,具体传送地址要看协议,假设你要显示实际重量,在PLC口里面的对象是10,LED屏的对象是1,那么在触摸屏软件里面可以使用 功能域 里面的 数据块传送 ,源地址 设备 选PLC口,对象输入10,目的地址 设备 选下载口,对象输入1。
在买LED屏时要选支持MODBUS通讯协议的,然后要卖家告诉你MODBUS地址,一般说明书上都有的。
可以参考这个看看https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.47.249e3d36yV8zhI&id=44070204553&ns=1&abbucket=17#detail
附件 TB2Kb6_XcXIxuRkSRUhXXc7hXXa_!!183275858.jpg
20-03-07 17:07
这套系统是外厂家做的,我现在对plc信息不清楚(可能外厂家不会给我资料了),就像问问大家有没有什么好办法可以完成这个项目。
20-03-08 08:05