主题:求助:1.5kw的丹佛斯VLT2800上电就报Err14
点击:1731 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
1577712991
1.5kw的丹佛斯VLT2800上电就报Err14,找了好久都没把原因找出来,然后把模块拆了后上电却不再报了,但是模块是正常的!这是怎么回事啊
20-03-06 22:08
1楼
编辑
引用
管理
1326893350
驱动板检测电路有问题。
20-03-07 00:12
2楼
编辑
引用
管理
384612913
拆模块量量驱动有无问题,驱动没有问题那就是模块内部有点问题了
20-03-07 13:44
3楼
编辑
引用
管理
1577712991
已经搞好了,板子的V相断了一根线,表面透光看似完好实则中间层的线断开了,给它飞了根线就好了!
20-03-07 22:18
4楼
编辑
引用
管理
wlhtjjh
我还以为IGBT有击穿的尼