主题:汇川380变频器轴流风机三极管屡烧,用什么管代换?
点击:2333 回复:29
20楼
编辑
引用
管理
zzm7959
谢谢您
20-03-09 10:12
21楼
编辑
引用
管理
357146545
咸工说的应该是测ce极间电压,不是电阻,你别理解错了!
20-03-10 20:28
22楼
编辑
引用
管理
zzm7959
谢谢,我看懂老师了。我说的是还有基极电阻的变化。
20-03-11 08:25
23楼
编辑
引用
管理
hgnoshgne
我发过英某思变频器的风扇管屡坏文,看来是很多厂家设计的通病。
20-03-19 07:04
24楼
编辑
引用
管理
zzm7959
没错,设计通病肯定是有的。一批都是一个生产模似,这一批就全是一种故障。
20-03-19 08:42
25楼
编辑
引用
管理
chengzheng
咸工好,
我现在对变频器整机还没有一个清晰的概念。
局部电路倒是在网上看了很多。
我想买一个你的变频器维修方面的书。
《变频器实用电路图集与原理图说》,
请问这本书适合吗 ?
20-03-19 08:57
26楼
编辑
引用
管理
zzm7959
你好,咸工的书非常的实用。好像有三本。都 买了。您联系一下咸工。
20-03-19 12:16
27楼
编辑
引用
管理
乌市-西门子施耐德abb一级
看你维修过程,重点查查驱动电路。感觉驱动电流不足。
20-03-26 13:42
28楼
编辑
引用
管理
zzm7959
我经验也不足,反正换上新管烫手,应急使用我把三极管CE直接短路,风机正常工作,下次再有这个故障,我按咸工说的方法测一下三极管基极电压。其实短路三极管的CE结也是可以的,只不过不能做到轴流风机的设置了,一上电就转,只不过是影响轴流风机的使用寿命了。大多数变频器的轴流风机都是一上电就转!
20-03-26 14:21
29楼
编辑
引用
管理
xq09181
合适,有几款整机电路图。
20-04-06 06:59