主题:晃动测量表头和测量表主体间的线,显示值在有异常变化是什么原因?
点击:504 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
nbnbnb1979
晃动测量表头和测量表主体间的如下图示意,显示值在有异常变化是什么原因?
20-02-27 19:25
1楼
编辑
引用
管理
dlr
如果晃动的是黑色线,那可能是线有问题,如线接触不良,线似断非断,如有条件测量线的两端就好判断了。
20-02-28 10:54
2楼
编辑
引用
管理
nbnbnb1979
引用
dlr
在 2020/2/28 10:54:38 发言
【内容省略】
谢谢,我今天上午换了个新的测量头(含线和线的接头)。新的没有表头没有变化了。下午再检查换下来的表的线。
20-02-28 11:10
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是存在可能的振动时,表的显示值有异常变化吗?
感觉1楼说的对。
20-02-28 12:58
4楼
编辑
引用
管理
nbnbnb1979
检查发现是线路问题,线皮破露铜!