主题:西门子MM420变频器为什么没有模拟量电流输出信号? 西门
点击:1480 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
byf394127375
p0771=21
p0777=0
p0778=4
p0779=100
p0780=20
这是我设置的4-20ma电流输出,但是我变频器运行后有频率,我用万用表检测,始终没有电流输出?这是为什么?是我哪里设置参数错了吗?
20-02-27 17:22
1楼
编辑
引用
管理
1326893350
楼主你这是重复发帖了!
20-02-27 18:04
2楼
编辑
引用
管理
goldage
测量电压有没有?
20-02-27 21:33
3楼
编辑
引用
管理
byf394127375
引用
goldage
在 2020/2/27 21:33:12 发言
【内容省略】
电压有13V
20-02-28 10:27
4楼
编辑
引用
管理
goldage
有电压就应该可以有输出电流啊