登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:欧姆龙C500plc工作中出现1s左右所有输出模块无输出
点击:1133 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
784967186
我们有一台C500在运行中出现CPU只有电源指示灯亮,输入模块指示灯状态没有变化,输出模块指示灯全灭,间隔1s左右输出模块又恢复正常,询问欧姆龙官方回复可以尝试在SR Area 6015中置位复位,但是我们没有人会操作,请教高手指点,谢谢!!
20-02-26 11:46
1楼
编辑
引用
管理
goldage
不是软件问题,检测外围元件
20-02-26 22:23
2楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
C500在运行中出现CPU只有电源指示灯亮---确定只有一个电源灯亮?那就是说CPU没有RUN
有没有扩展,可能扩展上电慢了
20-02-26 23:30
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
检查220V电源供应或者24V电源供应线路。
20-02-27 00:03
4楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
时间太久了,CPU估计不行了。没有源程序,没有模块等工具,你很难搞,只能拆下模块试试看
20-02-27 08:30
5楼
编辑
引用
管理
784967186
外带了4个输出和4个输入模块,4块输出模块所用24v电源不是同一路,摘掉输出模块依然CPU依然出现不运行的状态
20-02-27 12:58
6楼
编辑
引用
管理
784967186
对,时间太久了,没有软件,没有通讯模块,没有备件,也没有程序备份,检测220电源没有问题,4块输出模块的外围24v电源不是由同一个电源模块供应,有一个MR431的存储卡,不知道是不是把程序存储在里面了
20-02-27 13:06
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电源是否有短暂中断过?
20-02-27 13:12
8楼
编辑
引用
管理
784967186
没有,万用表跟踪在cpu不运行时,电源也是一直都有的,看您回复了挺多关于欧姆龙C500的帖的,方便私下交流吗
20-02-27 13:17
9楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
程序在那个MR431里,趁还可以用,赶紧备份程序,程序丢了麻烦多多。
你就盯着电源灯与RUN灯就可以了。
如果你工作中出现所说问题,电源瞬间断电可能比较大。
20-02-27 13:34
上一页
下一页
工控新闻
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
更多新闻资讯