登录
首页
PLC论坛
信捷XINJE
回帖
发帖
正文
主题:信捷PLC扩展模块加终端电阻
点击:2850 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
扬帆QI9J
哪位师傅知道信捷PLC扩展模块加终端电阻是多大的,加在哪里,怎样连接?
20-02-25 19:20
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
是通讯扩展板吧?
普通的扩展模块是不用加的;
20-02-25 19:31
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
请告知plc与模块的具体型号
20-02-25 19:57
3楼
编辑
引用
管理
扬帆QI9J
XD5-60T6-E 1个
XDE16X 3个
XDE16YR 3个
设置上说要加终端电阻,我没有32点的模块,有就可以不加
20-02-25 20:26
4楼
编辑
引用
管理
扬帆QI9J
PLC设置上说要加,之前没有用过
20-02-25 20:27
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
看了一下手册,确实是说要加,有专门的终端电阻模块的
20-02-26 07:43
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这都普通的数字量扩展,不用加;
20-02-26 07:46
7楼
编辑
引用
管理
jxgan2004
普通扩展不用加,通讯才加吧
20-02-26 09:36
8楼
编辑
引用
管理
1530694073
问了信捷技术,大于五个扩展要加
21-06-17 09:25