哪位师傅知道信捷PLC扩展模块加终端电阻是多大的,加在哪里,怎样连接?
20-02-25 19:20
是通讯扩展板吧?
普通的扩展模块是不用加的;
20-02-25 19:31
请告知plc与模块的具体型号
20-02-25 19:57
XD5-60T6-E  1个
XDE16X      3个
XDE16YR      3个
设置上说要加终端电阻,我没有32点的模块,有就可以不加
20-02-25 20:26
PLC设置上说要加,之前没有用过
20-02-25 20:27
看了一下手册,确实是说要加,有专门的终端电阻模块的
附件 2020-02-26_074221.jpg
20-02-26 07:43
这都普通的数字量扩展,不用加;
20-02-26 07:46
普通扩展不用加,通讯才加吧
20-02-26 09:36
问了信捷技术,大于五个扩展要加