登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:求助:s7-300调用fc106监控为什么没有输出?
点击:1549 回复:2
楼主
管理
byf394127375
我AO设置0-10V,昨天还好得,今天上电就不输出了?
20-02-18 14:05
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
byf394127375
在 2020/2/18 14:05:24 发言
【内容省略】
FC106的IN引脚接受的是一个数据类型为REAL的浮点数据,你MD100目前的值为15,转换为浮点数大小约为2.101948乘以10的负044次方,因此在OUT端取整后得到结果为0。
给MD100赋值整数15的结果:
给MD100赋值浮点数2.0的结果:
Good Luck~
20-02-18 14:28
2楼
编辑
引用
管理
byf394127375
引用
cvlsam
在 2020/2/18 14:28:05 发言
【内容省略】
谢谢您明白了,赋值弄错了,啊呀
20-02-18 14:34