主题:求助:s7-300调用fc106监控为什么没有输出?

点击:1549 回复:2

楼主
我AO设置0-10V,昨天还好得,今天上电就不输出了?
附件 IMG_20200218_140509.jpg
20-02-18 14:05

引用 byf394127375 在 2020/2/18 14:05:24 发言【内容省略】

FC106的IN引脚接受的是一个数据类型为REAL的浮点数据,你MD100目前的值为15,转换为浮点数大小约为2.101948乘以10的负044次方,因此在OUT端取整后得到结果为0。
给MD100赋值整数15的结果:
附件 workpicture1.jpg
给MD100赋值浮点数2.0的结果:
附件 workpicture3.jpg
Good Luck~
20-02-18 14:28

引用 cvlsam 在 2020/2/18 14:28:05 发言【内容省略】

谢谢您明白了,赋值弄错了,啊呀