登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:半双工串口通信实例08:西门子S7-200和西门子S7-200串口通信

点击:568 回复:1

半双工串口通信实例08:西门子S7-200和西门子S7-200串口通信
一、串口通信实例目的:
西门子S7-200主站数字量输入I0.0~I0.7控制西门子S7-200从站数字量输出Q0.0~Q0.7;
西门子S7-200从站数字量输入I0.0~I0.7控制西门子S7-200主站数字量输出Q0.0~Q0.7。
二、通信硬件连接:
1、西门子S7-200主站Port0通信口端口含义:
3脚即为RS485发送\接收+信号
8脚即为RS485发送\接收-信号
2、西门子S7-200从站Port0通信口端口含义:
3脚即为RS485发送\接收+信号
8脚即为RS485发送\接收-信号
3、通信硬件连接:
西门子S7-200主站Port0通信口3脚 接 西门子S7-200从站Port0通信口3脚;
西门子S7-200主站Port0通信口8脚 接 西门子S7-200从站Port0通信口8脚;
三、西门子S7-200主站通信程序:
1、发送字节计数为4;
2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、自由口通信;
3、接收字节计数为4;
4、启动接收完成中断、发送完成中断;
5、发送起始符为0x02、结束符为0x03;
6、将西门子S7-200数字量输入I0.0~I0.7转换为ASCII码保持至VB2、VB3里;
7、接收到的2个ASCII码转换为16进制送入西门子S7-200主站输出里;
8、初始化启动发送;
9、产生发送完成中断后,开启接收;
10、产生接收完成中断后,开启定时中断;
11、产生定时中断后,开启新一轮发送。
附件 西门子S7-200主站.jpg
四、西门子S7-200从站通信程序:
(一)、主程序:
1、发送缓冲区首地址为VB0、发送字节计数为4;
2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、起始符0x02、结束符0x03;
3、接收字节计数为4;
4、启动端口0接收完成中断;
5、启动端口0发送完成中断;
6、发送时的起始符和结束符保存至VB1和VB4中;
7、将8路数字量输入I0.0~I0.7转换为ASCII码保持至VB2和VB3里;
8、将接收到的2个ASCII码转换为16进制数据送入到Q0.0~Q0.7里;
9、初始化启动串口通信接收。
(二)、接收完成中断:
1、接收完成转存数据,将接收到的数据保持至VB41、VB42里;
2、启动定时器中断
(三)、定时器中断:
1、开启发送
(四)、发送完成中断:
1、发送完成后启动新的接收
附件 西门子S7-200从站.jpg
五、通信程序高清截图提供下载:
附件:通信程序高清截图.rar
[本地下载]
20-02-17 11:19
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将西门子S7-200主站通信程序、西门子S7-200从站通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现:
西门子S7-200主站数字量输入I0.0~I0.7控制西门子S7-200从站数字量输出Q0.0~Q0.7;
西门子S7-200从站数字量输入I0.0~I0.7控制西门子S7-200主站数字量输出Q0.0~Q0.7。
20-02-17 11:20

工控新闻

更多新闻资讯