主题:【2020贴图】在外兼职时,设计换热站循环泵的主回路图

点击:1158 回复:6

附件 QQ图片20200212233057.jpg
看到论坛有活动,来凑个热闹混个积分。
图片不是很清晰,CAD转成PDF然后再截的图,只搞了部分主电路,控制回路和PLC部分都没啥意思。
这是18年在外面兼职的一个私活。 图上的内容是一个换热站循环泵的主回路,三台泵都是90KW的。老板当然是既要省钱,又要满足甲方要求,三台泵至少保证两台可以同时运行。为了省一台变频器,把3号泵做成了软启动的了,说白了工频基本没用,摆设。为了让三台泵都能平均工作任务,在变频器输出又加了接触器,可以使3号泵来代换1号泵或2号泵。
搞了这么麻烦就为保证
1、任意坏一台泵任可以两台泵变频运行
2、任意坏一台变频器可保证两台泵运行(当然只能是一台变频一台工频来凑合了)
现在觉得挺搞笑的,要是现在来做的话懒的搞这么麻烦,再加一台变频器反正老板掏钱。
最后修改:2020/2/13 10:57:05
20-02-13 00:05
楼主分享了好帖哈,有图有简洁说明
20-02-14 19:06
谢谢管理员给我打破零回复表情表情表情
20-02-15 11:54
都是为了省钱!
20-02-15 13:55
变量泵1台变频器不就好了
20-02-19 13:21

引用 xupeng2008 在 2020/2/19 13:21:15 发言【内容省略】

关键得保证两台泵变频运行
20-02-19 13:29
不错,支持一个
20-02-19 18:32