请问各位师傅
5输到QB0里面2进制 为什么只有Q0.0  Q0.2为ON  Q0.1不为ON吗
20-02-08 16:20

引用 晴空万里C位 在 2020/2/8 16:20:03 发言【内容省略】

5的二进制101,要Q0.0、Q0.1,Q0.2为ON你要送7
Have Fun
20-02-08 17:06
因为10#5=2#0101     因为0101 分别对应q0.3   q0.2   q0.1   q0.0
20-02-13 16:53