主题:SMART200 跟M440通讯

点击:1198 回复:12

西门子200SMART跟M440进行USS通讯,为啥变频器不动作?
之前,用西门子DRIVERMONITOR跟440通讯成功正常,用PLC就不行了
20-02-04 20:45
附件 捕获1.jpg
附件 捕获2.jpg
20-02-04 20:48
附件 捕获3.jpg
20-02-04 20:50
其实,我不会,就想问一下大师,您的图片怎么上传的啊?用手机么?还是电脑?
为什么我用手机论坛app只能发字,上传不了图片呢?很不方便,谢谢了
20-02-05 07:41
电脑登录论坛啊
20-02-05 10:56
检查控制字2090和2050,PLC发送的数据到没到,另外,地址对吗?USS的通讯参数也要设置对。
20-02-05 11:06
P2050=1,P2090显示BUSY
20-02-05 11:43
还请问,您试过手机论坛app上传图片么?
能上传么?谢谢了。我用电脑可以,手机端一次也没成功过
20-02-05 14:51
我不习惯用手机登录论坛,不好意思啊
20-02-06 11:31
老师请教一下,我现在把变频器改成面板启动,频率给定设置成PLC通讯值,就能控制变频器。怎么回事啊?
20-02-06 11:35