    写在前面:自从SMART200推出V2.4固件后,终于可以做PROFINET控制器了。但我却不兴奋:用
    SMART200做控制器?带什么?带1200?
    很快,V2.5固件的推出,终于可以做智能设备从站了 ---- 这才是我想要的。
    今天就做个实验:1200 做控制设备,SMART做智能从站。
    开始:先导出GSD文件。
   
附件 01.jpg
   
附件 02.jpg
   
附件 03.jpg
   
附件 04.jpg
   
附件 05.jpg
   
附件 06.jpg
   
附件 07.jpg
   
附件 08.jpg
    到此,GSD文件导出。SMART工程保存,开始1200的组态。
    选择硬件,CPU ,组态1200的IP地址。、
   
附件 09.jpg
    设置启动模式
   
附件 10.jpg
    此勾必打。
   
附件 11.jpg
    在TIA Portal中导入GSD文件,选择菜单栏选项按钮,下拉菜单中选择管理通用站描述文件(GSD),选择刚才导出的
    GSD文件所在文件夹,安装。很简单的操作,就不出图了。安装完成后。
   
附件 12.jpg
最后修改:2020/2/2 11:01:44
20-02-02 10:40

     继续 :
附件 13.jpg
附件 14.jpg
     想完成的任务:
 
附件 15.jpg
     SMART这边 :
 
附件 16.jpg
    分别下载完程序 :
 
附件 17.jpg
    接通1200的I0.0 :
 
附件 017.jpg
    SMART的Q0.0应该亮 。。。 事实也是如此。
 
附件 018.jpg
    监控看的更清楚。
 
附件 18.jpg
    状态图标也显示正确。当然,接通1200的I0.1 SMART的输出Q0.0熄灭。一切OK。
 
附件 19.jpg
    到此,实验结束 , 谢谢观看。
20-02-02 10:55

 消灭0回复 :开始听音乐。
 
附件 100.jpg
 曾经也是个音乐发骚友,如今大道至简 --- 一个蓝牙音响就满足了。
 
附件 101.jpg
最后修改:2020/2/2 11:13:00
20-02-02 11:11
大师,这里找不到这个,为什么呢?
20-02-02 11:48
附件 QQ截图20200202114814.jpg
大师,这里找不到这个,为什么呢?
20-02-02 11:49

引用 大蜜蜂 在 2020/2/2 11:49:20 发言【内容省略】

。。。。。。你是截的我的图么?你自己的图呢?怎么会没有?
          如果没有,你的SMART固件是多少?
          导出GSD的时候固件版本选择对了没有?
          事出反常必有妖,慢慢找,妖会被你抓住的。
20-02-02 11:56

引用 大蜜蜂 在 2020/2/2 11:49:20 发言【内容省略】

原来没安装,所以未找到,现在可以了。
20-02-02 11:57
把我想做都做了。我还能做啥呀。。。白忙活写这个。大哥你厉害
20-02-02 16:51

引用 465010287 在 2020/2/2 16:51:11 发言【内容省略】

。。。。。这不是软禁的无聊嘛。。呵呵,见谅。表情
20-02-02 18:50
这个关键是GSD文件
20-02-09 15:39