主题:博图里面的MOVE_BLK指令该怎么用?
点击:9171 回复:2
楼主
管理
truezhang
例如我想把DB10.DBD0开始的10个实型数,传送到DB1.DBD0开始的地址,不知可不可以用这个指令,该怎么用?
20-01-29 13:59
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
truezhang
在 2020/1/29 13:59:11 发言
【内容省略】
应该使用MOVE_BLK_VARIANT指令,首先应该确保数据块的优化块属性不被勾选。
Good Luck~
20-01-30 16:12
2楼
编辑
引用
管理
truezhang
谢谢指教
20-02-02 13:18