公司设备一个工位估计要用长度测量,给料是伺服走定位,反馈是编码器,这时候要用编码器了。CT021模块挂上面2年了还没用过,今晚带回家测试顺便没事拆开看看。
来一波拆机图,编号按00X这样排序但愿不会错乱,关键位置红圈伺候,无文字描述。
附件 001.jpg
附件 002.jpg
附件 003.jpg
附件 004.jpg
附件 005.jpg
附件 006.jpg
附件 007.jpg
附件 008.jpg
附件 009.jpg
附件 010.jpg
此楼只有10张,论坛限制。
楼下继续。
20-01-19 22:22
接上楼。
附件 011.jpg
附件 012.jpg
附件 013.jpg
附件 014.jpg
附件 015.jpg
拆解图完毕。
不得不说设计做工真的不错,一分钱一分货吧。
使用很简单了,看手册半小时,接线10分钟。测试OK。
接线图,加上关键字、位。
附件 A.jpg
附件 B.jpg
N+22是 CNT1值,测试OK,简易计数器好像不能Z复位,不过我测量长度,软件复位,置位N+2.3就复位计数器了,N+2.0 开门?不置位反正不能计数。
做工OK,手册OK,手册居然是2003年的。佩服、佩服。
贴个程序,伪测试。(硬件都拆了,模拟的~)
附件 11.jpg
最后修改:2020/1/19 22:44:18
20-01-19 22:23
该回家过年了表情
20-01-20 17:56
简单是基于基础。。。
20-01-20 22:18

引用 fuhuafeng72 在 2020/1/20 17:56:31 发言【内容省略】

过年前先走一程序调试
20-01-21 08:12
楼主基本工扎实,看完了才觉得简单。
20-01-21 10:33
天天回家。。。木有感觉。。
20-01-21 18:02
还好吧,手册写的很详细,也很规范
20-01-21 18:03
半路出家,维修工一枚。哎。。。。
20-01-21 18:03
感谢楼主,学习了!
20-01-22 19:02