主题:电机绝缘阻抗低
点击:1416 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
75千瓦,对地0.2兆欧。24小时运转,请问还能继续使用吗?因为生产比较着急。
20-01-15 05:18
1楼
编辑
引用
管理
646270767
按要求应该要达到0.5兆欧以上。供参考
20-01-15 07:02
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
一般是要求在0.5以上的
20-01-15 09:51
3楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
我们原来检查在用的电动机,摇表不过零就可以用,做法不规范,但是实际经常这样做。
不是在用的电机,绝缘低就烘干一下看看是不是会升高绝缘。
20-01-15 10:31
4楼
编辑
引用
管理
甘陵至尊
为了安全,最好不继续使用。
20-01-15 17:03
5楼
编辑
引用
管理
691699197
监控运行,一小时后绝缘还不上升,电机就废了。
20-01-15 17:25
6楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
691699197
在 2020/1/15 17:25:53 发言
【内容省略】
谢谢你。明白了
20-01-15 21:32
7楼
编辑
引用
管理
goldage
感觉绝缘强度不够啊,不知道你是否带着电机线测量,更多时候是线有受伤
20-01-15 21:59
8楼
编辑
引用
管理
gc666
电机必须达到0.5兆欧!
20-01-16 21:21
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个怎么说嘞
有些重绕线圈的没做好绝缘就有这种情况
可以继续使用就是说什么时候坏不确定!
20-01-17 13:51