登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:水泵电流就地与上位机显示不一致问题在哪

点击:1576 回复:12

运行人员发现一台水泵电机电流就地柜钳表卡110A左右,但在主控室上位机上却显示71A,可能 是什么原因 呢?进一步检查 想实测一下电流变送器输出电流(4-20毫安 )是多少  
今天查了一下,电机功率是75KW的
最后修改:2020/1/15 11:08:56
20-01-14 23:30
变送器的电流测量一下,然后根据量程范围算一下,看看对不对。另外你也要确定钳表是好的。
20-01-15 07:35
看看上位机的量程设置,还有上位机的信号接收范围是0-20还是4-20
20-01-15 08:10
如果排除掉4~20ma问题,看一下上位机的信号从哪取的,取值的仪表设置或者下端的传感器设置是否有问题.
20-01-15 08:43
110A的电流是变频器输出的?如果是的话,那电流应该不一样。
20-01-15 10:32

引用 pan_xiansheng 在 2020/1/15 10:32:14 发言【内容省略】

是就地用钳表卡的,三相基本一样
20-01-15 11:07
电机应该是75KW或者更高功率(一般泵类都不是满载的),如果是55KW的话应该是主控室比较准确或者泵过载了
20-01-15 11:09
110A当然是电机的电流,我问的是用了还是没用变频器?
20-01-15 11:15
用万用表ma档串联在4-20ma线路中就可以测量变送器输出电流。然后根据变送器量程计算实际电流值即可。
20-01-15 17:12
附件 微信截图_20200115194327.jpg
附件 微信截图_20200115194905.jpg
附件 微信截图_20200115195009.jpg
这是主电路与部分控制电路 ,看主电路 并没有变频器和软启动器参与控制 ,电流变送器是ABB的1SVR040007R0200。
20-01-15 19:53

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯