主题:配电房电容柜

点击:1205 回复:14

为什么工厂过年放假的时候,电力公司要求把电容柜的电切了。
20-01-14 18:52
很正常,防止过补,
20-01-14 19:27

引用 超级大手 在 2020/1/14 19:27:44 发言【内容省略】

自动投切的,不会过补吧
20-01-14 19:46
在你们南方会好一点。在北方 我接触过的单位特别是国企。机关事业等单位,电容柜真正能够做到动态跟踪补偿的,很少很少,所说节假日电业部门有时会提醒用电单位关闭电容补偿也只是针对这些国企。这种提示也是很少见的,其它民营企业他们是不会管的。
最后修改:2020/1/16 2:59:27
20-01-14 20:33
我们从没遇到过
关掉了功率因数不足算谁的?
20-01-14 20:53
现在的电容柜都是自动投切,供电局不会特地发文给你关
20-01-14 21:00
做过的公司从来没有停过。
20-01-14 21:14
放假时负载轻,电压偏高,电容容易震荡,也容易损坏,还是断了好。
20-01-14 21:20
我们这的补偿都是自动投切。平时多注意检查,防止电容损坏
20-01-14 23:53
我们单位是个人小单位,前几年过年供电所都会来短信或者电话要求把电容柜断开……
20-01-15 07:21