主题:正泰PLC硬件折腾记。

点击:2192 回复:5

NEL7-2 CPU14S/DC。。
都9012年都翻篇了,居然输入还分源极漏极。。。。
PLC原始只能漏极输入(COM接电源-),非常无奈,我的外围传感器都是NPN啊(COM接电源+)。
很蛋疼,算了,自己拆机研究。
输入是2个TLP291-4,4个光耦合体,2个IC共计8个输入:
看吧 输入二极管只有一个,还是单向的。。
附件 291-4.jpg
既然有单向的,肯定有双输入的,功夫不负有心人啊~~
TLP292-4不过应该是4个合并的,淘宝一搜,果然有。
附件 292.jpg
对比价格,相比PLC成本来说,真的不值一提,不知为何正泰不用双输入的光耦(后续得知正泰新版本PLC都升级了,我难道买到全新库存了?)
附件 jg.jpg
------------------------------------------------------------------------------------------
既然硬件都找到了,TB下单,3天到家,10分钟搬出工具,风枪加白菜白光。过程略过,图一波;
换班来个合照:
附件 2.jpg
更换OK后,摆个姿势继续:
附件 1.jpg
附件 3.jpg
美滋滋~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
补图:上次拆机图大家嫌弃不清晰:
附件 4.jpg
附件 5.jpg
附件 6.jpg
附件 7.jpg
后续测试OK,源极、漏极都OK了。
2020-01-10。
END
20-01-10 21:33
表情为了玩起,楼主真拼,厉害了
20-01-11 00:13
厉害!想请教下,假如要改输出的话能改吗?就拿三菱FX3UFX3U-MT/ES-A来说,PLC输入端有S/S端,输出却是漏型输出
最后修改:2020/1/11 8:02:45
20-01-11 08:02
应该能改,但是逻辑可能就反了。比如之前1的时候导通,0的时候断开,现在,0的时候导通,1的时候断开;试试呗,挺好玩
20-01-11 09:48

引用 6926792 在 2020/1/11 8:02:28 发言【内容省略】

输入你要改成像FX2N那样公共端COM,直接让X0与COM相连就有信号是好改的,输出的话NPN想改成PNP就比较麻烦的;
20-01-11 12:08
改输出没有意义。
20-01-11 15:25