主题:S7-1200定时器不能赋值,定时器失效

点击:2828 回复:16

功能强大的plc,做这种简单的定时还出问题了?
20-01-09 22:19
就是出了这样的问题,不知道为什么,没头绪。你看到的第一张图,里面7个点赋值无效,第8个点卡在48秒,其他点全都好的。
20-01-09 22:37

引用 swat2010 在 2020/1/9 22:37:25 发言【内容省略】

。。。。。 我在哪里看到说是那个 ET 管脚需要赋地址,要不然会出问题 。。。。 在西家网站看到的?想不起来了。
20-01-10 14:51

引用 qdppo 在 2020/1/10 14:51:29 发言【内容省略】

如果Q端连接变量,不需要连接ET,你是在S7-1200EasyPlus技术手册上看到的。而楼主Q端连接了变量,所以不是这方面的问题。
Good Luck~
20-01-10 15:10
定时器的ET管脚不是剩余时间吗?这个不填变量也没有关系的吧?另外楼主你试试更换一下输出地址Q。看看是不是输出地址的问题。
最后修改:2020/1/10 16:30:37
20-01-10 16:30
输出地址应该没有问题,通过交叉引用查看,没有别的地方引用这些地址。
20-01-10 17:04
找了一台PLC,测试仅包含定时器的程序,测试了快24小时,故障没有再现。而且通过轮询方式,让程序中的190个定时器同时启动运行。在真实情况下,190个定时器不会同时启动。还有什么原因能造成定时器崩溃的?
20-01-10 20:26