前几天看论坛正泰出PLC了,好奇搞了一个到手,厂家销售技术还不错。
0基础玩codesys,帮忙远程添加库,各种操作猛的一笔~~
服务好评,真的好评,几百块的东西,折腾了1、2个小时,还是晚上非工作时间段。
···············································
服务归服务,东西归东西。
这款PLC的不足:
个人感觉致命的缺陷,
1,不能下载源码, 这款PLC不能上载程序!好像加密都不用研究了,对于PLC来说好像不科学吧、
2,CODESYS里面不能添加符号配置,添加编译OK不报错,下载就卡住,PLC也停止运行。
  如果能下载,HMI好像就很简单了导入符号文件就可以草了,看我之前发的教程,软PLC没问题,也好用。
  见帖子:http://m.gkong.com/bbs/474384.ashx
这个目的无非为了和HMI通讯,现在解决方案只有走MODBUS_MODBUS_TCP。麻烦不是?
3,PLC默认IP地址不能更改,222.222.223.199,以致于我不用看就打出来了,这个IP是外网IP地址而且改不了。很蛋疼。
4.自带的RS 232压根不能用,库文件都没有,光配置牛有啥用,用不起来摆着么。,,,
5,RS485两路,如果用MODBUS_TCP的话,有一路就木有了,
485通讯没有指示灯。。。包括没使用的RS232。价格可能压太低。给缩减了
······················································
优点:
codesys,上手很快,据说也是标准化编程。个人感觉还是非常不错的。
RS485和外围设备通讯也方便,but...不支持06功能吗,老485设备通讯不了的。
配置价格还行,网口目前做编程通讯口,modbus_tcp口,其它通讯方式暂时未知。
·······································
期待后期如果用户可以自己升级固件(个人感觉基本上=0.01),解决IP地址不能修改的问题,符号配置不能下载的问题,
还有手册完善,基本功能、高速计数器,中断,脉冲输出。等待,可以做个简易PDF文档给客户使用。
END。
支持国货,但是国货也要加油啊。欧姆龙CP2E配置也不差,软件好用,手册也很完善,各种功能查手册基本上能OK,价格就是贵点。
ps:
补充内容:可能是对codesys不熟悉,各种通讯标志位没找到。通讯断了也没报错。通信OK也没标志位。很尴尬啊
PLC运行状态位也没找到(应该可以编程实现)。
最后修改:2020/1/5 15:39:11
20-01-05 15:20

。。。。。楼主这个帖子应该给正泰官网给他们看看,看看怎么回复楼主提出的不足。表情
20-01-05 19:49
1楼说的完全正确!表情
20-01-05 20:32
楼主,PLC是购买的吗?
20-01-05 21:29
是的,自己买的,也不贵,玩腻了有机会用出去表情
20-01-06 00:04
表情厂家已经知道了,反馈给研发了。正泰刚开始做,感觉售前售后都还跟得上。不知道后续如何了。
20-01-06 00:06
表示持续关注
20-01-06 00:12
楼主总结很到位,我再补充下,正泰PLC用modbus TCP占用一个485,并且只能做从站,modbus TCP不能当主站用。
最后修改:2020/1/6 9:54:35
20-01-06 09:07
不能下载源代码吗?但是SOMACHINE的可以啊,同一个平台的,,还有你说的不能定义符号。是不是不能用中文声明变量的意思
20-01-06 09:36

引用 51477工控迷 在 2020/1/6 9:36:48 发言【内容省略】

正泰不可以下载源码,就不能上载,提示设备不支持。
符号配置不是中文的。
20-01-06 11:02