登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:来个大讨论:星三角降压户启动电路,下面两种热继电器装法,整定电流该调多大?
点击:6215 回复:35
10楼
管理
fsjnzhouyan
该帖内容不符合相关规定!
20-01-02 21:55
11楼
管理
超级大手
该帖内容不符合相关规定!
20-01-03 03:56
12楼
编辑
引用
管理
超级大手
分析一下 电压三相,假如电机按11千瓦计算1.2图电流应该是多少
20-01-03 04:01
13楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
5188迷茫野狼
在 2020/1/2 15:11:07 发言
【内容省略】
热继电器安装位置建议在我画图二位置。仔细分析一下电流走向,不要被误导,
20-01-05 06:48
14楼
编辑
引用
管理
超级大手
大家注意看,二图是不成立的。
20-01-05 06:50
15楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
1图是用于功率较小电机,电流设置就是电机额定电流,设定一般是1~1.05倍电机电流额定值;
2图是较大功率电机接法,保护电流设定值是电机额定电流值1/1.732,因为热继电器最大电流有限,电机额定电流超过热继电器最大电流值而小于1.7倍时,此接法轻轻松松应对,再大的一般都是用断路器的过流保护功能实现(例如我就是选施耐德NSX系列断路器,具备过载、)
20-01-05 09:40
16楼
编辑
引用
管理
gc666
FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。
20-01-05 13:40
17楼
编辑
引用
管理
1053370790
引用
超级大手
在 2020/1/3 4:01:13 发言
【内容省略】
粗算电机额定电流是22A.热继电器调至1.05-1.1倍.图一电流调23A-25A.图二电流22/1.732=12.7,热继电器调13-14A即可。而不是所谓的包分之五十。
最后修改:
2020/1/6 7:03:25
20-01-05 14:12
18楼
编辑
引用
管理
chenqing309
按照图一的接法安装
20-01-05 18:30
19楼
编辑
引用
管理
超级大手
10楼朋友的ot了是啥意思 问了管理,,,,也不知道,,, 咱也不懂,根据个人经验,较大功率电动设备特别是需要减压或星角转换启动的,作为保护用的热继电器,不能参与启动期间的电流控制,如果参与了 很容易受伤 热继电器一旦受到几倍或十几倍电流冲击,其保护参数就变了。看下楼主第二个图,,,,热继电器即参与了启动电流,又参与了运行电流,而运行电流此时只是电机额定电流的一半多,那么这个热继电器保护范围到底按启动期间电流还是运行期间的电流选定,我画1图2图就是这个意思,没人能够回复。。。。。。。
20-01-06 07:32
上一页
下一页
工控新闻
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
这家电气公司拟9亿设子公司拓市场 五年半研发费22.53亿加强创新
更多新闻资讯