引用 yao0nie0 在 2020/1/1 12:51:24 发言【内容省略】

250多安持续的时间有多长
20-01-01 16:53

引用 大蜜蜂 在 2020/1/1 14:16:14 发言【内容省略】

“20”是不是少了个小数点呀?????
20-01-01 20:59
哈哈,是的。
20-01-02 13:43

引用 YXBK 在 2020/1/1 16:53:29 发言【内容省略】

250安持续星起时间13秒,然后就角起了
20-01-02 17:07

引用 yao0nie0 在 2020/1/2 17:07:16 发言【内容省略】

55KW的电机,星起250多安电流持续13秒,这肯定不正常呀,是不是风叶或者轴承有问题。
20-01-02 17:15
1、55KW电机带风机,启动的时候是不是没有关闭进风口,然后带重载启动?
2、转换跳断路器,除了断路器本身额定电流不足外,是不是风机转换不成功?也就是有短路情况出现了?断开电机线空试接触器控制回路看看
20-01-02 17:26
你55KW星接启动电流就有150 你确定线没有接错,那就是电机有问题了,还有就是你断路器有点小160 的好点,还有碰到过有人接的星接和角接的转向不一样也是会跳闸的
20-01-02 18:21

引用 YXBK 在 2020/1/2 17:15:24 发言【内容省略】

13秒是我设置的表情
正常星起时大电流应该持续多长时间啊?
20-01-02 20:29

引用 laozhou4 在 2020/1/2 17:26:36 发言【内容省略】

试开风机时,风机周围是开放空间。整体的风机,电机皮带传动叶轮,断电时用手能转动,应该不算有重载啊
星三角控制回路接触器转换正常
20-01-02 20:34

引用 yao0nie0 在 2020/1/2 20:29:33 发言【内容省略】

具体多少我也不知道,但13秒钟都是250肯定不行的,正常情况应该要慢慢往下降,如果按照线电流是相电流的1.732倍来计算,应该是要回到110/1.732=65安(不确定是这样的算法),你也可以看看另一台是多少。
20-01-02 23:32