主题:同样的MODBUS主站通讯怎么感觉三菱3U的读取速度比西门子200smart要快很多呢?

点击:1703 回复:10


附件 1.jpg
三菱测试程序
附件 2.jpg
西门子S7-200smart 测试程序
200_smart 测试效果
3U 测试效果
19-12-30 14:35
感觉是西门子200smart要用上升脉冲导致的速度变慢的
19-12-30 14:40
三菱ADPRW指令可以同时接通2-3条(具体记不清了)
西门子的MBUS_MSG指令同一时刻只能接通1条
19-12-30 14:48
感觉主要还是MSG 不能一直用常时ON导致的
19-12-30 14:59
附件 3.jpg
必须要用脉冲才能接受读取数据!不像三菱可以用常时ON来解决
19-12-30 15:01
三菱需要加模块呢,smart直接485。各有利弊
19-12-30 23:10

引用 PYM6116 在 2019/12/30 14:59:42 发言【内容省略】

跟这个关系不大吧。
19-12-31 13:55
三菱是需要加FX3U-485ADP-MB或FX3U-232ADP-MB,一个模块好几百了;
20-01-01 10:23
西门子200不用脉冲触发,接收不到数据,如果用常时ON,程序会报错
20-01-02 08:56

引用 PYM6116 在 2020/1/2 8:56:10 发言【内容省略】

对啊!200的MSG指令是要用脉冲触发。
20-01-02 14:57