登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:想用西门子200 SMART做一个让三台空调轮流启动

点击:1823 回复:11

比如第一次达到温度警告线,A机运行,降温不够B机运行,降温还不够C机器运行。温度下降后,逐台机器关机C→B→A
比如第二次达到温度警告线,B机运行,降温不够C机运行,降温还不够A机器运行。温度下降后,逐台机器关机A→C→B
比如第三次达到温度警告线,C机运行,降温不够A机运行,降温还不够B机器运行。温度下降后,逐台机器关机C→A→B
第四次就又从第一次开始循环,两台轮流启动就会,三台就搞不明白,求各位师傅指点下
19-12-28 11:24
第几次,做个计数的,其实就3次吧.
然后0的情况,
1的情况,
2的情况,
不用什么巧,就一种一种情况编就行.
19-12-28 11:50
楼主对现场需求好像理解错了。
应该是,
当一台空调不能满足温度调解时,第一台空调被切换工频运行,变频器随后启动第二台空调工作;
当两台都不能满足温度控制,变频器把第二台空调切换工频,而后启动第三台空调运行;
当三台空调用不了那么大的调节能量时,变频器会自动关闭第三台空调,而后切换到第二台空调继续调节;
同理能力再强时,第二台空调被关闭,切换到第一台空调工作。
总之,变频器就像逐级上楼梯和下台阶一样,是逐级转换的。在每一时刻,变频器都会控制一台变频器工作。仅此而已。
这个温控需求,和自来水的网管系统是道理一样的。没什么难度的逻辑转换。
19-12-28 17:44

引用 kdrjl 在 2019/12/28 17:44:21 发言【内容省略】

  。。。。。。我也感觉是楼主理解错,或者说错了。
19-12-28 19:55
是呀,应该在高峰调温时,三台空调,待运行状态。如果不够用,就一台一台的投入工作直至3台全运行,到了调温低谷时,就一台一台的逐个停机以保证够用即好。
这个控制过程,实际是温度恒定调节的闭环控制系统。
19-12-29 10:00
是要台时走的相对均匀么?那就按台时排序好了,首启台时少的呗
19-12-30 12:32
还要循环,还要平衡运行时间。慢慢编程调试吧
19-12-30 12:43
楼主是:
3台空调互为备投,先起先停,后起后停,加高温全投。
19-12-30 16:43
您上述说的没错,但是当三台空调全部关闭后,第二次重新启动时,则需要由第二台空调先启动,降温效果不过启动第三台,降温效果还不够则启动第一台。第三次重新启动的话,顺序由  三 → 一 → 二。我就是这里搞不懂,不知道如何增加条件。
20-01-07 12:13
全部关闭后,再启动为什么要从第二台开始呢?有何物理意义?第一台,第二台,第三台顺序是死的,有何不行呢?应该没问题吧?完全满足使用需求的。
20-01-07 18:48