登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:串口通信实例020:松下FPX和西门子S7-200串口通信

点击:750 回复:3

串口通信实例020:松下FPX和西门子S7-200串口通信
一、实例实现目的:
松下FPX的8路数字量输入X0~X7控制西门子S7-200的8路数字量输出Q0.0~Q0.7。
二、通信连接:
1、松下FPX-COM3通信插件端子含义:
该插件板后的拨码开关1、2、3打到ON位置、4打到OFF位置
S+:即为RS485发送\接收+信号
S-:即为RS485发送\接收-信号
2、西门子S7-200 Port0通信口:
3脚即为RS485发送\接收+信号
8脚即为RS485发送\接收-信号
3、通信连接:
松下COM3通信插件S+ 接 西门子S7-200 Port0口3脚;
松下COM3通信插件S- 接 西门子S7-200 Port0口8脚。
三、松下FPX发送通信程序:
1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为STX、结束符为ETX,通信模式为通用通信,接收缓冲区首地址为DT10、接收字节计数为2:
附件 image.jpg
2、输入处理程序,将松下8路输入转换为2个ASCII码保持至DT1里:
附件 image.jpg
3、定时发送
附件 image.jpg
四、西门子S7-200接收通信程序:
1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为STX、报尾ETX、启动接收完成中断
附件 8.jpg
附件 9.jpg
2、接收数据处理程序:将接收到的2个ASCII码转换为16进制数据后送入Q0.0~Q0.7
附件 10.jpg
3、接收完成中断程序:产生接收完成中断时将接收到的有效数据转存、并启动新一轮的等待接收
附件 11.jpg
五、通信程序图片提供下载:
附件:
[本地下载]
19-12-27 12:34
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将松下FPX通信程序、西门子S7-200通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现松下FPX的8路数字量输入X0~X7控制西门子S7-200的8路数字量输出Q0.0~Q0.7。
19-12-27 12:35
谢谢分享表情
19-12-28 19:18

引用 逍遥的久鸣 在 2019/12/28 19:18:57 发言【内容省略】

客气!有问题可以随时交流。表情
19-12-29 11:27

工控新闻

更多新闻资讯