主题:威伦触摸屏都西门子1200的数据读不准,求大神解答,万分感谢
点击:1355 回复:4
楼主
管理
遠
图1是触摸屏读到的数据,图2是触摸屏读取DB块的绝对地址,图三是PLC读到的值,请问有没有大神知道怎么回事
19-12-23 16:38
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
数据格式 地址之类的对了?
19-12-24 09:21
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
是不是地址不对呀(我是瞎猜的),因为你这个 %DB2.DBD0 我是看不懂,没有三菱的地址那么直观。
19-12-24 09:25
3楼
编辑
引用
管理
遠
是的,格式给搞错了,谢谢大神
19-12-24 16:03
4楼
编辑
引用
管理
遠
好了,地址没有读错,地址读错就不会有数据上来了,格式弄错了,现在弄好了,谢谢