主题:帮忙看下,为什么定位指令完成后,不自复位往下走呢?

点击:728 回复:3

m210 211是复归型,复位后不会在on。
附件 360截图20191221121611654.jpg
最后修改:2019/12/21 12:20:03
19-12-21 12:19
这里只看到复位,没看到置位,是不是置位条件也接通了
19-12-21 13:39
前面就是
ld m0
and m10 原点
set m210
set m211
其他不影响。
19-12-21 13:54
M8029 要用常开,定位指令完成后M8029变成ON了,