登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:西门子G120变频器485通讯出来的电流不对。

点击:3516 回复:5

S7-1200与西门子G120变频器做MODBUS 485通讯,但是通过寄存器40345读出来的电流除以100后,与变频器面板显示的电流不一致,大家知道到这是什么原因造成的吗?
附件 mmexport1576724271486.jpg
附件 mmexport1576724290423.jpg
附件 mmexport1576724295962.jpg
最后修改:2019/12/19 15:24:45
19-12-19 15:24
好像是有个16732的系数,官网上“跟我学”的视频里有介绍,时间久了记不清了。
19-12-19 16:34

引用 ddt250 在 2019/12/19 16:34:39 发言【内容省略】

附件 QQ截图20191219165912.jpg
如图,40345读的是电流实际值的100倍,除以100就好了。如果按你的系数16384,这个电流要怎么转换呢?
19-12-19 17:11
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=202017&cid=1096
看这个,有解释,网上搜一下你就不用等3天
19-12-20 08:21

引用 ddt250 在 2019/12/20 8:21:47 发言【内容省略】

按论坛中计算,电流更不对,现在通讯出AO1的数据,然后再经过计算,可以得到准确的电流,与面板上显示的误差为1.8‰,这样的结果客户可以接受。
19-12-20 11:49

引用 ddt250 在 2019/12/20 8:21:47 发言【内容省略】

另外,我更改P2002的数值,40345通讯出来的数值不会变化,那么按照那个公式算,结果可想而知了,肯定不会对的。咨询了西门子400,专家也说40345读出来的电流除以100就好了,为什么与面板不一致,他们也搞不清楚。
19-12-20 11:55

工控新闻

更多新闻资讯